> 文章列表 > 康耐视Designer-通过康耐视VC5与Omron PLC CJ2MEthernet IP通讯详细设置步骤

康耐视Designer-通过康耐视VC5与Omron PLC CJ2MEthernet IP通讯详细设置步骤

康耐视Designer-通过康耐视VC5与Omron PLC CJ2MEthernet IP通讯详细设置步骤

测试使用软件版本

Designer Version: 2.7

EDS File Version: 1.01

CX Programmer Version: 9.2

Network Configurator Version: 3.56

测试使用硬件

Cognex Vision Controller VC5

CIC500&CIC2900

OMRON PLC: CJ2M CPU31

康耐视Designer-通过康耐视VC5与Omron PLC CJ2MEthernet IP通讯详细设置步骤

PLC端设置

1.在Network Configurator中安装VisionPro EDS文件:

C:\\Program Files\\Cognex\\VisionPro\\ffp\\eds

康耐视Designer-通过康耐视VC5与Omron PLC CJ2MEthernet IP通讯详细设置步骤
康耐视Designer-通过康耐视VC5与Omron PLC CJ2MEthernet IP通讯详细设置步骤
2.把对应的PLC EIP模块和VC5加入网络,如果同时链接多个读码器,同时加入对应的个数。
康耐视Designer-通过康耐视VC5与Omron PLC CJ2MEthernet IP通讯详细设置步骤
3. 更改各个节点的IP地址,三者在同一网段,本例:PC端设置为192.168.1.10,VC5设置为192.168.1.20,PLC设置为192.168.1.30。
.

拔智齿网