康耐视Designer-通过康耐视VC5与Omron PLC CJ2MEthernet IP通讯详细设置步骤
测试使用软件版本
Designer Version: 2.7
EDS File Version: 1.01
CX Programmer Version: 9.2
Network Configurator Version: 3.56
测试使用硬件
Cognex Vision Controller VC5
CIC500&CIC2900
OMRON PLC: CJ2M CPU31
PLC端设置
1.在Network Configurator中安装VisionPro EDS文件:
C:\\Program Files\\Cognex\\VisionPro\\ffp\\eds
2.把对应的PLC EIP模块和VC5加入网络,如果同时链接多个读码器,同时加入对应的个数。
3. 更改各个节点的IP地址,三者在同一网段,本例:PC端设置为192.168.1.10,VC5设置为192.168.1.20,PLC设置为192.168.1.30。
.