> 文章列表 > DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制。主要是加入了转子侧的电流负序分量控制器。

本文基于教程的第7部分:
DFIM Tutorial 7 - Asymmetrical Voltage Dips Analysis in DFIG based Wind Turbines

控制策略简介

来自:
H. Abu-Rub, M. Malinowski, and K. Al-Haddad, Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications. John Wiley & Sons, 2014.

相与相之间的故障可能造成不平衡的电网电压,如下图:
DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

此时转子电流也会不平衡,可以分解为正序和负序分量,分别控制。具体控制框图如下。仿真中使用最简单的负序电流参考值,即把idr2*iqr2*都设置为0,消除转子电流的负序分量。此外,仿真也没有使用直接的转速控制。

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

仿真模型修改

主电路修改如下:

  1. 三相电源,在t=3s模拟一个不对称的电压跌落。
  2. id ref,在t=3.1s,从0跳变为 0.25*Is,转子侧提供部分无功功率
  3. RSC控制,加入负序分量的控制
    DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

转子侧控制器更新

转子侧的控制器框图如下,
主要是改了3个模块:

  1. 加入了负序电流PI控制,PI系数同正序电流PI控制
  2. 角度计算模块
  3. 加入正序和负序分量提取
    DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

另外,整理了一下几个PI控制器,把和参考值相减的环节放在子系统中,不然看起来比较乱。
DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

角度计算

角度计算模块修改如下。

  1. 使用PLL,输出角度做了修正,减去0.5*pi,详见 DFIG控制6-a: simulink的PLL模块和坐标变换相关问题
  2. 添加第二个输出,2θs−θr2\\theta_s-\\theta_r2θsθr,负序分量需要用到。

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

正序和负序电流提取

正序分量在正向旋转的dq坐标系中为直流量,可以看成是 I1=AejωstI_1=Ae^{j\\omega_st}I1=Aejωst,;正序分量在反向旋转的dq坐标系中为直流量,所以可以看成是 I2=Be−jωstI_2=Be^{-j\\omega_st}I2=Bejωst;把负序分量也转换到正向旋转的dq坐标系中,就会出现二倍频的分量:(I1+I2)e−jωst=A+Be−2jωst(I_1+I_2)e^{-j\\omega_st}=A+Be^{-2j\\omega_st}(I1+I2)ejωst=A+Be2jωst。需要去除这个分量,也就是100Hz的notch filter。后面可能再仔细看一下正序和负序提取的问题,大致理解是这样。

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

注意负序分量的park变换使用的角度为 −(2θs−θr)-(2\\theta_s-\\theta_r)(2θsθr),和控制框图对应。控制框图中,正序分量的反park变换角度为θr\\theta_rθr,负序分量的反park变换角度为−(2θs−θr)-(2\\theta_s-\\theta_r)(2θsθr)

notch filter设置如下,只改了bandstop中心频率100Hz,其他都是默认值。
DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

解耦

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

仿真结果

示波器添加负序信号:
DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

不平衡电压下,转矩出现比较大的波动,与采用的控制策略有关。

DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制

放大看,不平衡电网下,iq和id的正序和负序分量分别控制在参考值,就是波动比较大。
因为把负序电流控制为0,转子电流看起来还是平衡的。
DFIG控制7:不平衡电网下的转子侧控制