> 文章列表 > RS485及脉冲信号拉线位移传感器自动判别和控制数据传输方向

RS485及脉冲信号拉线位移传感器自动判别和控制数据传输方向

RS485及脉冲信号拉线位移传感器自动判别和控制数据传输方向

RS485信号拉线位移传感器集线器具有端口故障告警功能,并能自动切断故障端口。RS485集线器短路开路保护设计能够保证连接的端口设备发生故障时,出现问题的端口将被隔离,确保其他网段设备正常工作。
2、RS485信号拉线位移传感器或者其他RS485总线设备提供2500V的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。
3、通过硬件解决数据流向问题,自动判别和控制数据传输方向。

RS485及脉冲信号拉线位移传感器自动判别和控制数据传输方向

4、集线器提供更加灵活的星型总线结构,接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一结构分布,为网络结构工程建设与系统的稳定性带来极大的好处。
试验机中用到的脉冲信号位移传感器,在使用的过程中,如果编码器坏了,应当怎样去处理,遇到这种情况,精量电子小编就把这几种故障及解决方法呈现给用户,帮助大家解决问题:
1、有时会出现拉绳位移编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率zui高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。
RS485及脉冲信号拉线位移传感器自动判别和控制数据传输方向

2、编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。
3、拉绳位移传感器中的编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低, 通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源或更换电缆。
RS485及脉冲信号拉线位移传感器自动判别和控制数据传输方向

4、编位移码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。
5、位移编码器安装松动:这种故障会影响位置控制 精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,请特别注意。