> 文章列表 > 欧姆龙CP1H系列PLC通讯扩展与数据采集

欧姆龙CP1H系列PLC通讯扩展与数据采集

欧姆龙CP1H系列PLC通讯扩展与数据采集

一、应用场景

       纺织厂的粗纱机,控制系统由1欧姆龙CP1HPLC1台昆仑通泰MCGS触摸屏组成,触摸屏连接到PLC通讯扩展的接口CP1W-CIF01RS232串行通讯)。现在MES管理系统,需要采集设备的数据,要求不改变原来的设备控制系统。

二、原系统架构

1、一台欧姆龙CP1HPLC,配置了通讯接口模块CP1W-CIF01

2、昆仑通泰MCGS的触摸屏的串行通讯口连接到CP1W-CIF01

3、通过昆仑通泰MCGS的触摸屏,操作设备的运行。

二、采集方案网络拓扑:

将桥接器NET30-CS的通讯口COM1连接到CP1W-CIF01,桥接器的通讯口COM2口,连接到MCGS的触摸屏,桥接器的以太网口连接到上位采集系统的网络中。

三、配置说明

1、桥接器可以自动识别串口参数,支持欧姆龙Hostlink和NTLINK协议,通过通讯协议模式来选择。

2、模块自动识别PLC的串口参数和PLC的型号;

四、数据采集测试

桥接器的以太网口同时支持欧姆龙FinsTCP协议和ModbusTCP协议。

  1. 使用欧姆龙PLC编程软件CX-ONE,通过桥接器的网口上下载PLC的程序

  1. 使用kepserver OPC软件,通过FinsTCP协议读写设备数据

  1. 使用组态王监控软件kingscada,以太网采集欧姆龙PLC的数据

  1. 通过标准Modbus客户端modscan进行通讯测试;