> 文章列表 > 防雷器和电涌保护器的区别

防雷器和电涌保护器的区别

防雷器和电涌保护器的区别

众所周知,闪电是最重要的浪涌来源。据记录,闪电具有100万至10亿伏特和10,000至200,000安培的电流能量。但是,闪电仅占设施中所有雷击危害瞬态事件的一部分。

由于瞬变可能来自外部来源(如闪电)和内部来源,因此设施应同时安装防雷系统和电涌保护器SPD。

这就引出了一个问题:这两个系统之间有什么区别,它们如何协同工作?

防雷系统

很简单,防雷系统可以保护结构免受直接雷击。

为此,根据结构的建筑设计和屋顶设备,将空气终端(或空气终端系统)放置在最有可能捕获直接撞击的位置。系统的其余部分旨在尽可能高效和安全地将雷击中的电能输送到地面。

为了拦截雷击并将雷击的高电流能量传导到大地,系统组件包括:

防雷接地空气开关终端,用于拦截雷击。

引下线,提供将电能移动到地面的最直接路径。

接地系统,为电流消散到地面并远离危险提供路径。

 

防雷浪涌保护器,旨在减少存在安全风险的电压差的可能性。

防雷标准确保如何正确放置空气终端,运行电缆,接地和粘合,以确保这种能量传输和耗散的最大安全性。

地凯科技电涌保护器浪涌保护器SPD

电涌保护器(SPD)旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌和瞬态事件的影响。

什么原因导致瞬变和浪涌?

闪电是最直接的外部雷击电涌形式,但是,据估计,65%的瞬变是通过切换电气负载在设施内部产生的,例如:

灯泡短路

加热系统的电流过载

电机的故障短路

办公设备的故障过载

SPD 如何工作?

SPD至少有一个非线性分量,在不同的条件下,它们在高阻抗和低阻抗状态之间转换。在正常工作电压下,SPD处于高阻抗状态,不会影响系统。当电路上出现瞬态电压时,SPD进入导通(或低阻抗)状态,并将瞬态能量和电流转移回其源极或地。这会将电压幅度限制或钳位到更安全的水平。瞬态转移后,SPD会自动复位回其高阻抗状态。

是什么让这两个系统与众不同?

在基本层面上,防雷系统保护设施和结构免受直接打击,而SPD保护电气设备和系统免受浪涌或瞬变的影响。

两者的运作方式以及所涉及的组件也各不相同。防雷系统组件始终就位并随时可以运行,而SPD监控内部系统电压,并在电路上出现瞬态电压时立即开始工作。

两者如何协同工作

虽然闪电不是最常见的瞬态事件,但它是最重要的。虽然防雷系统可以保护外部免受雷击的影响,但必须配备SPD来支持其他系统和撞击产生的相关瞬变。如果粘合设备的浪涌超过指定的额定值,SPD 将激活并开始将能量传导到接地系统中。

雷电是导致重大浪涌的最可能的外部原因,必须安装SPD以限制进入内部环境的电流,这表明互连设施电气保护系统的重要性。

从本质上讲,电涌保护器设备必须根据其标称放电电流或 In (8/20 μs) 的峰值来额定与防雷系统一起使用,SPD 在施加 15 次浪涌后仍可以正常工作。例如,根据 UL 96A,服务入口 SPD 的额定放电电流必须为 20 kA。

并非所有国标认证的 SPD 都必须额定用于防雷系统。该额定值意味着它可以处理比具有较低In额定值的设备更大的浪涌。