接线定义
1 电源正 棕色线 4 风向信号
2 电源负 黑色线 5 485A 蓝色线
3 风速信号 6 485B 灰色线
⊙寄存器参数表
地址 访问权限 参数名称 数据解析方法
0x0000 R 风速 瞬时 *100 上报
0x0001 R 风向 原数上报
0x0002 R 最大风速 *100 上报
0x0003 R 平均风速 *100 上报
0x0004 R 风级(0-12级) 原数上报
0x0005 R 设备电压 *100 上报
⊙Modbus协议
◆ 通讯方式:485通讯,传送距离< 1000米
◆ 通讯速率:9600,n,8,1
◆ 通讯协议:MODBUS-RTU协议,出厂站号为2号站,依需要可以进行修改。
ModBus协议的命令包括:
读出传感器的数值(出厂为2号站)
读取数值命令格式举例:
02 03 00 00 00 02 C4 38
注:开始的第一个字节02是站号,如果你已修改过站号设置,应将第一位的 02 修改为您设置的站号,最后两位C4 38是16位的CRC校验值。
返回的命令格式举例:
02 03 04 01 90 00 C5 08 B1
注:01 90所在的位4,5位为风速的值,00 C5所在的位6,7位为风向的值,08 B1是CRC校验码。
数据解析方法:
风速=0x0190=400/100 = 4.00m/s
风向=0x00C5=197°
修改自身站号
方法一:知道现在站号,发送如下指令
02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60 其功能是将站号由2号修改为3号。
注:其中斜体大字替换为原站号,正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可,发送需客户自行计算CRC的值。
方法二:知道现在站号,发送如下指令
02 06 10 00 00 03 CD 38 其功能是将站号由2号修改为3号。
注:其中斜体大字替换为原站号,正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可,发送需客户自行计算CRC的值。
方法三:忘了原站站号,需要将产品独自连接到电脑上,注意
总线上不能有其它485产品,用0号站对其操作,指令如下:
00 06 10 00 00 03 CC DA
注:其中大字为希望修改成的目标站号值,客户自行计算CRC校验值。